包头富华无事故氧气安全标准内部手册
1. 富华技术检测员会定期检验氧气的压力表,确认合同以后会记录在案,通过审核后方可使用维修手册。在操作员及搬运工使用过程中严禁沾到油脂。
2. 富华氧气压力表购买专用的氧气压力表,从不用其他代替维修手册。
*. 不得将油脂和易燃物漏进氧气管道内,以免发生事故维修手册。
*. 在氧气管道内装有接地的消除静电的装置,在室外氧气管道在进入建筑物前必须接地维修手册。
*. 阀门,管道等所有与氧气接触的部件,在安装、检修及停用以后如果再投入使用,必须进行除锈、脱脂等操作维修手册。由相关技术人员操作。一般用酸洗、喷砂除去锈。脱脂以后的管道应该立刻充干燥氮气。
*. 管道要架设在禁燃烧的支架上,用管道输送干氧维修手册。并在附近配有相应的阻火、灭火设备。
7. 除了工厂装卸区以外,管道不应该穿过其他工作区域,更要远离高温及火焰区维修手册。
*. 氧气瓶的阀门填料绝对不允许使用易燃物,最佳选择石墨处理过的石棉纺织物作为阀门的填料,避免发生危险维修手册。
9. 氧气压力表安装在易观察、易检修的位置,方便技术人员随时进行查看和维修维修手册。避免高位及较大震动。
10. 在氧气关东中关东流速要严加控制,避免因摩擦产生的静电维修手册。
11. 岗位人员不得将氧气用于吹灰等其他用途维修手册。保证远离火源,并注意周围环境。
12. 氧气管道的管网要与输送氮气或其他介质进行有效的隔离,隔离要采用加装盲板等可靠有效的方式维修手册。
1*. 因氧气管网发生油脂污染造成事故的例子非常多,所以富华会立即停止氧气输送,并立即上报安全环境组和公司安全环保部,同事会通知生产部门,由公司安全部门进行安全评估维修手册。
1*. 公司安全部门在工程技术和管理必须按照国家技术标准进行确认所管辖的区域氧气系统的安全性,做到日结日清维修手册。
1*. 对于公司内技术人员检查和消除所管辖区域内氧气网的安全隐患存在异议的情况下要及时汇报给公司领导,对本公司无法独立解决的要按照惯例职责进行划分后,立刻上报有关部门进行调节维修手册。
1*. 易燃物、火、油污等……不得靠近氧气阀附近,阀门应该设置在不产生火花的保护罩内维修手册。
17. 先制定动火方案后才可对氧气管道进行动火作业维修手册。其中安全部门负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人员、化验人员等要经过有关部门进行确认方可进行操作。
1*. 氧气的管道外壁安全色为浅蓝色,管道的安全标志应包括介质、流向、工作压力、管径、材质、安全警告语句等内容,具体制作形式一定要严格遵照公司安全手册及安环部门相关标准进行执行维修手册。