1 范围
本标准规定了1211灭火器报废的评定方法销毁设备。 本标准适用于手提式1211灭火器和推车式1211灭火器(以下简称灭火器)。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款销毁设备。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB4351--1997 手提式灭火器通用技术条件
GB8109--87 推车式灭火器性能要求和试验方法
GB12137-89 气瓶气密性试验方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准销毁设备。
3.1 维护检查 maintenance inspection
维护检查是用简单的目视方法进行的检查,是对灭火器是否能继续使用所作的最基本的检查销毁设备。
3.2 维修检查 servicing inspection
维修检查是指再充装前的检查和使用过程中的定期检查,是判断灭火器是否能继续再安全有效地使用所作的检查销毁设备。
4 检查项目和检查周期
4.1 检查项目
4.1.1 维护检查项目包括:
外部结构和配件检查;
筒体外部腐蚀程度检查;
标志检查和泄漏检查销毁设备。
4.1.2 维修检查项目包括:
外部及内部结构和配件检查;
筒体外部及内部腐蚀程度检查;
筒体和阀门的水压试验和气密性试验检查销毁设备。
4.2 检查周期
4.2.1 维护检查周期 灭火器应每年至少进行一次维护检查销毁设备。
4.2.2 维修检查周期 维修检查周期应按下列情况确定:
a) 灭火器被开启或使用后、或按标志上的生产日期算起满5年而未使用者销毁设备,应送到合法的维修单位(以下简称维修单位)进行维修检查;
b) 已经过维修的灭火器销毁设备,以后应每隔二年再次送维修单位进行维修检查;
c) 当灭火器被发现有下列情况之一,应提前送维修单位进行维修检查:保险装置已被破坏;压力指示器指示在红区,或压力指示器指示在绿区但灭火器的重量有明显的减轻;压力指示器已损坏;筒体有磕伤、划伤、严重腐蚀或其它零部件有严重损伤时;经维修后的标志上无维修日期销毁设备。
5 报废评定
5.1 维护检查的报废评定 灭火器在维护检查时发现有下列情况之一销毁设备,应报废:
a) 筒体外表涂层脱落或锈蚀面积大于或等于筒体总面积的三分之一;
b) 无压力指示器;
c) 筒体有可见的变形;
d) 器头有可见的裂纹;
e) 使用说明标志模糊不清或残缺;
f) 底座破裂、磨损、腐蚀而失去作用;
g) 灭火器的提压把以及阀门等金属件严重腐蚀;
h) 无生产日期;
i) 无生产许可证或无认证或认可标志;
j) 非金属材料器头;
k) 按标志上的生产日期算起销毁设备,已超过10年;
l) 由非合法的维修单位维修的灭火器;
m) 当法律或法规明令禁止使用时销毁设备。
5.2 维修检查的报废评定 灭火器在维修检查时发现有下列情况之一销毁设备,应报废:
a) 存在5.1条所列的缺陷情况之一的灭火器;
b) 阀门不能开启;
c) 无卸压结构;
d)手提式1211灭火器的筒体和器头的水压试验结果不符合GB4351-1997中5.10.1.1条的要求销毁设备,或推车式1211灭火器的筒体和器头的水压试验结果不符合GB8109-87中3.7.3条的要求;
e) 按GB12137-89的要求进行气密性试验时销毁设备,在试验压力等于灭火器的最大工作压力(PMS)下,筒体或阀门出现泄漏;
f) 筒体内部有锈屑或内部表面有锈蚀的凹坑;
g) 筒体外部磕伤、划伤、凹坑和线腐蚀或面腐蚀的深度大于或等于设计壁厚的10%(测量方法见附录A)销毁设备。
6 报废后的处置
判为报废的灭火器应送合法的回收单位进行处理销毁设备。残存的1211灭火剂应予回收。
报废的灭火器的筒体应由回收单位负责销毁销毁设备。销毁的方式为压扁、打孔或锯切。
7. 卤代烷1211灭火系统使用范围
适用于:1)甲烷、乙烷、丙烷、煤气、天然气等可燃气体的火灾;
2)液态烃类、醇、醛、酮、醚、苯类等甲乙丙类液体的火灾;
3)纸张、木材、织物的初起火灾销毁设备,塑料、橡胶等可燃固体的表明火灾;
4)变压器、发电机、电动机、变配电设备等的电气火灾销毁设备。
8. 环境危害
消防行业广泛使用的哈龙灭火剂是损耗臭氧的物质,是破坏臭氧层的主要元凶之一销毁设备。人们用哈龙灭火器救火或训练时,哈龙气体就自然排放到大气中。哈龙含有氯和溴,在大气中受到太阳光辐射后,分解出氯、溴的自由基,这些化学活性基团与臭氧结合夺去臭氧分子中的一个氧原子,引发一个破坏性链式反应,使臭氧层遭到破坏,从而降低臭氧浓度,产生臭氧空洞。哈龙在大气中的存活寿命长达数十年,它在平流层中对臭氧层的破坏作用将持续几十年甚至更长时间。因此哈龙对臭氧层的破坏作用是巨大的,所以国家在2001年8月1日下发《 关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》,按照《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,我国于2005年停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂