故障代码

4年前 (2021-09-09)阅读1041回复0
誶誶淰
誶誶淰
  • 管理员
  • 发消息
  • 注册排名436
  • 经验值210
  • 级别管理员
  • 主题42
  • 回复0
楼主
印刷厂直印加工●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多产品印刷报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

  家用志高空调部分故障代码

   一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:

   包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款

   故障内容 运行灯LED1

   运行灯 定时灯

   室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮

   室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮

   室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒

   室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮

   闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒高宝印刷机故障代码表。

   待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障高宝印刷机故障代码表。

   若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障高宝印刷机故障代码表。

   二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:

   包括:02款、16、18、19、20款

   故障内容 数码管显示代码 说明

   室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示高宝印刷机故障代码表,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温

   室内盘管温度传感器故障 L1

   室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6高宝印刷机故障代码表。

   室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温高宝印刷机故障代码表。

   三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码

   包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款

   故障内容 数码管显示状态

   室内盘管传感器故障 E3

   室内温度传感器故障 E2

   室外机组异常 E4

   室内风机故障 E5

   化霜 DF

   四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):

   包括:17款、34、36、37款

   故 障 内 容 运行灯LED1 说 明

   室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示

   盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示

   室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示

   无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示

   无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示

   闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒高宝印刷机故障代码表。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。

   注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障高宝印刷机故障代码表。

   五、LED显示型柜机操作板自检代码表:

   包括:05款、06、07、08款

   自检信息 自检代码 说明

   室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障

   室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障

   室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障

   外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常

   过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环高宝印刷机故障代码表,内风机有故障,空气过滤网堵塞

   注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息高宝印刷机故障代码表。

   六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:

   包括:02款、04、09、10款

   故障内容 数码管显示代码 说明

   室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码

   管温传感器故障 10

   制热内盘管过热保护 7

   制冷内盘管结霜保护 7

   室外机组异常 12

   电源异常或过流保护 13

   七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)

   自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码

   室内管温传感器故障 E3

   室内室温传感器故障 E2

   室外机组异常 E4

   结霜保护 E8

   过热保护 E8

   过流或相序保护 E7

   八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表

   一挂机故障显示表

   内/外机故障 故障指示 故障内容

   1.室内故障

   定时灯常亮

   运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常

   2次/8秒 室内环境温度传感器异常

   6次/8秒 风扇电机异常

   2.室外异常

   运行灯连续闪亮

   睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常

   2次/8秒 室外盘管传感器异常

   4次/8秒 排气温度传感器异常

   运行灯常亮

   睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护

   3/8秒 压机过流保护

   5次/8秒 冷媒不足高宝印刷机故障代码表,压机过热保护

   运行灯常亮高宝印刷机故障代码表, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障

   二柜机

   故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数

   模块故障 闪1次

   通讯故障 闪2次

   留 闪3次

   缺氟保护或四通阀故障 闪4次

   压缩机过流 闪5次

   压缩机排气温度过高 闪6次

   外主板温度传感器故障或温度过高(65℃) 闪7次

   缩机排气温度传感器故障 闪8次

   室外盘管中点传感器故障 闪9次

   室外环境传感器故障 闪11次

   室外主板软件复位 闪12次

   故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒高宝印刷机故障代码表。

   液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障高宝印刷机故障代码表。

0
0
收藏0
回帖

故障代码 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息