家中的格力空调用户不知道的特殊功能介绍
1、空心墙体/泡沫墙体空调器的安装:①打穿墙螺栓固定②若空心砖或泡沫板后边有实墙则用加长膨胀螺栓即可海德堡印刷机故障代码大全。
2、膨胀螺栓孔开大了怎么办?在原螺栓基础上套上一个大一号的螺栓套海德堡印刷机故障代码大全。
3、空调安装落差较大时每隔6米必须加一个回油弯海德堡印刷机故障代码大全。
4、室内机接水盘或风机泡沫壳体被老鼠咬了怎么办?首先将破损部位修理成几何形状,再在其他废旧泡沫上加工成该几何形状大小,用热熔胶棒和热熔枪将修补缝隙融合即可使用海德堡印刷机故障代码大全。
5、冰堵的处理技巧:将冷媒收到外机,在连接管上加干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除;回收冷媒,拆掉干燥过滤器,再接连接管,开机制冷效果正常海德堡印刷机故障代码大全。
6、系统清洗方法:四氯化碳法和吹氮法;更换410a系统部件必须在5分钟之内完成海德堡印刷机故障代码大全。
7、特殊漏水维修技巧之一:延长蒸发器上中部胶条3-5mm(一般用胶泥即可)海德堡印刷机故障代码大全。
8、抽真空必须15分钟以上海德堡印刷机故障代码大全。
9、用户投诉闹是因为内心恐惧希望尽快解决问题海德堡印刷机故障代码大全。
10、抽空拆掉压力表带之前先开启高压阀门少许看到压力表到达0.05 mpa时立刻关闭阀门拆掉压力表,打开大小阀门即可海德堡印刷机故障代码大全。
11、变频机工作电压范围:150---260伏之间海德堡印刷机故障代码大全。
12、变频机定频方法:
P0---遥控器设置16度,制冷模式下连续按睡眠键或灯光键4次海德堡印刷机故障代码大全。
P1---遥控器设置18度,制冷模式下连续按睡眠键或灯光键4次海德堡印刷机故障代码大全。
P2---遥控器设置19度,制冷模式下连续按睡眠键或灯光键4次海德堡印刷机故障代码大全。
P3---遥控器设置17度,制冷模式下连续按睡眠键或灯光键4次海德堡印刷机故障代码大全。
制热模式下:p0---27度;p1---29度;p2---30度;p3---28度海德堡印刷机故障代码大全。
13、特殊功能介绍:
模式+干燥键:设置强制化霜;
快按--键两次:强制制冷
快按+键两次:强制制热
遥控掉出故障代码:连续6次按灯光键或睡眠键进入故障代码显示模式海德堡印刷机故障代码大全。
14、变频睡梦宝2新功能介绍
遥控配对:上电待机状态,遥控器距室内机2米以内按下配对键3秒,室内机蜂鸣器响3声配对成功海德堡印刷机故障代码大全。
15、变频机故障代码大全:
新增故障代码:
RF: 射频模块故障
JF:内机监测板
LI:内机监测板
FC:滑动门/旋转壳体故障
F1:内环温感温包故障
F2:内管温感温包故障
F3:外环温感温包故障
F4:外管温感温包故障
F5:排气感温包故障