空调常见故障的检测与维修处理方法 作者永大空调移机
021yin.com 卸下室内机外壳,测量风机电容有充放电过程,说明电容良好。拔下风机接插件,测风机线圈,结果是阻值损坏,更换后,通电试机验证,室内机不运转故障排除
2.室外风机不运转.测量室外控制板保险丝熔断,测压敏电阻通路,更换后,通电试机故障排除理光4495维修方法。压敏电阻主要是为了防止电网的浪涌冲击而设置的。如当地购买不到原配件,可用其它厂家的类似型号进行代换,
3.压缩机运转1min即停,欠压保护灯亮理光4495维修方法。卸下室外机外壳,测压缩机启动电容有充放电过程,用手拔下压缩机三个接线端子,测压缩机线圈阻值相等,说明线圈良好。测量整流桥开路,更换后,压缩机运转1min即停,故障排除。
4.室外压缩机不启动理光4495维修方法。卸下室外机外壳,测量接线端子板有220v交流电压输出,测风机电容和压缩机良好,测滤波电流失效。更换电容后试机,室外压缩机不启动故障排除。
5.上电压后无指示,整机不工作,卸下室内机外壳,测量电控板上保险管良好,测量变压器次级有交流电压输出,测量桥式整流电路有直流电压输出,测量三端稳压7812有+12V电压输出理光4495维修方法。测量7805只有+3v直流输出,说明三端稳压7805损坏,更换后,通电试机验证,整机不运转故障排除。
6.上电后无电源指示理光4495维修方法。测电源插座有220v交流电压输出,卸下室内机外壳,检查电控板上的保险管已烧毁。测压敏电阻良好,测变压器初级线圈良好,测次级短路.更换同型号变压器,空调器恢复制冷。
7.制冷不制热理光4495维修方法。卸下室外机外壳,测四通阀端子线己断路,更换后通电试机,空调器不制热故障排除。
8.室内外机均运转,但不制冷理光4495维修方法。用压力表测系统压力0.26MPa说明系统缺制冷剂,补加0.5MPa后停机,用洗涤灵检查低压气体纳子有裂纹,把制冷剂回收到室外机后,重新更换纳子,并制作好喇叭口,排空后,通电试机,空调器恢复制冷。
021yin.com