配电变压器故障的简易判断方法:(1) 看:观察配电变压器外观。1) 看油位计。油位应在油标刻度的1/4~3/4 (气温高时,油面在上限侧;气温低时, 油面在下限侧)。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电检修,若不漏油应加油至规定 油位。2) 看配电变压器套管,看套管表面是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。
表面清洁 是套管保持绝缘强度的先决条件,应定期予以清扫。套管由于碰撞或放电等原因产生裂纹 伤痕,也会使绝缘强度下降造成放电。3) 看配电变压器箱体外表。主要看配电变压器运行中是否渗漏油。对配电变压器箱 体焊接缺陷造成渗漏油,可采用环氧树脂粘合剂堵塞。
对于长期运行造成密封垫圈老化引 起的渗漏油,应更换密封垫圈,特别是低压侧出线套管,往往由于接线端接触不良,过负 荷等原因造成过热,使密封圈变质,起不到密封作用,导致渗漏油。4) 看接地装置。配电变压器运行时,其外壳接地、中性点接地,防雷接地的接地线应 接在一起,共同完成好接地。
检查中若发现接地线导体锈蚀严重,甚至断股、断线,应及 时处理。(2) 听:听配电变压器有无异响。1) 声音比平常增大且均衡。虽然是配电变压器过负荷。此时应监视变压器温度,必 要时调整负荷,使其在额定状态下运行。也可能是电网发生过电压,如电网出现单相接地 或铁磁谐振,此时可参考电压表与电流表指示,根据具体情况改变电网的运行方式。
2) 声音出现不均匀杂音。配电变压器内部个别零件松动,如夹件或压紧铁心的螺杆 松动使硅钢片振动加剧,造成内部传出不均匀的噪声。时间长了就会破坏硅钢片的绝缘膜, 引起铁心局部过热,若此现象不断加强,应停用检修。3) 出现放电的“吱吱声”。可能是配电变压器内部或外部套管发生表面局部放电造 成。
在夜间或阴雨天时,可看到套管附近有电量辉光或蓝色、紫色的小火花,这说明套管 瓷件污秽严重或线夹接触不良,应清除套管表面的脏污及使线夹接触良好。若放电声来自 变压器内部,可用绝缘棒听内部声音,如听到内部“吱吱”声或“叭叭”声,可能是绕组 或引出线对外壳闪络放电,铁心接地线断开造成铁心感应的高电压对外壳放电或分接开关 接触不良放电造成,此时应及时检修。
4) 出现水的沸腾声。可能是绕组发生短路故障,造成严重过热,也可能是分接开关 因接触不良而局部严重过热。出现这种异常现象,故障一般比较严重,应立即停止配电变 压器运行进行检修。(3) 闻:闻配电变压器有无异味。当配电变压器内部发生严重故障时,油温急剧上升, 同时分解出大量的气体,使油位急剧上升,甚至从油枕中流出。
此时应停止变压器运行, 打开油枕盖,闻一闻配电变压器内部气味,若有明显烧焦气味,则说明绕组可能再现故障, 需停电检修。