航站楼工程约18万平方米,为两层半式航站楼,局部夹层及三层,地上建筑面积17万平方米,最高点约39米,地下管廊7100平方米,分水电、暖通管廊,两个管廊长度各900米左右,管道约1万米。航站楼平面布局分为主楼(A区)、指廊(B区)、卫星厅(C区),主要功能:一层为国内、国际行李分检、提取、迎宾大厅、办公区、各设备用房、空调机房;二层为出发厅、执机、安检、候机厅、商业区;夹层为到达通道。由于风管量大,约9万平方米,工程工期紧,需要采用全机械化集中加工风管,为此编制关于风管加工的施工专项方案。
编制依据如下:
(1)此项工作根据专业施工图纸等相关资料文件;
(2)《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)》GB50242-2002;
(3)《建筑工程施工质量验收统一标准规范》GB50300-2001;
(4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;
(5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
(6)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;
二、施工工艺选择
由于该工程工期紧,风管体量大,约9万平方米,在短时间内完成风管加工需要选择一种先进工艺,又考虑到共板法兰风管兼具角钢法兰风管的优点,并结构强度更强,无焊接、耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低等诸多特点。为此该工程选用共板法兰风管加工风管,该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌直矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管部件。该工艺特点如下:
1、 生产线机械化、自动化程度高,大大提高了制作效率以及风管的制作精度。
021yin.com 物自重。
3、风管密封性好,显著降低漏风量,节约能源,降低主机运行成本。
4、风管自动压筋,强度高且外形美观整洁,无锌层破损。
5、生产安装快捷,减轻劳动强度,提高劳动效率,满足现代化工程需要。
三、工艺原理
1、 根据现场风管口径及形状输入电脑,由程序软件控制设备下料。
021yin.com 兰。使用该设备,制成相应连接用法兰角。
3、现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管,达到安装目的。
(2)绘制风管加工草图
根据施工图纸及现场实际情况(风管标高、走向及与其它专业协调情况) 按风管所服务的统绘制出加工草图,并按系统编号。
(3)直管的生产流程
根据草图输入风管尺寸到电脑→进镀锌板于生产线调直→压筋(大边尺寸>630mm)→切割机切角→剪板机剪板→咬口(插口及承口)→机制TFD法兰成形机→折弯机折弯(根据口径的大小折成一字形、L形、U形、口形)→质检。
(4)异形管(弯头、三通等配件)生产制作流程
根据图纸电脑制出切割图→FPC3600等离子切割机切割出半成品→单机咬承口和插口→TFD法兰成型机→折弯机折弯→质检。
共板法兰风管示意图如下:
共板法兰风管示意图
2、风管安装
(1)风管加固
021yin.com固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。
② 当风管大边尺寸在1000mm以上时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。
③ 角钢或加固筋的加固,其高度应小于或等于风管法兰高度,排列应整齐,间隔应均匀对称,且不大于220mm,与风管的铆接应牢固。
④ 管内用通丝螺杆支撑加固,其专用垫圈对外保温风管置于风管内壁,对不保温风管或内保温风管,则放在风管外壁,通丝螺杆宜设置在风管中心处,风管断面较大时,应在靠近法兰的两侧各加一根通丝螺杆支撑加固。
⑤ 风管断面>1250*630时,为了保持相邻壁面互相垂直,宜在风管内四角采用90℃斜支撑加固。
⑥ 中压和高压系统风管,其长度大于1250mm时,应采用加固框补强。
(2)风管连接
① 由于风管生产线与施工场地不可能在一处,应在车间先按绘制的草图加工成半成品,并按系统编号,在工地上按照编号进行风管的组装。
② 机制风管采用联合角咬口连接,以加强风管的密封性。
③ 分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉钉与主管铆接,并在连接出用玻璃胶密封以防漏风。
④ 风管法兰与法兰间的连接采用采用特制的TFD法兰角,用榔头轻击将之敲入法兰中再用螺栓连接。
法兰角的工艺尺寸见下表: