史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

4年前 (2021-07-02)阅读359回复0
卢冬寒
卢冬寒
  • 管理员
  • 发消息
  • 注册排名1431
  • 经验值50
  • 级别管理员
  • 主题10
  • 回复0
楼主
印刷厂直印加工●彩页1000张只需要69元●名片5元每盒-更多产品印刷报价➦联系电话:138-1621-1622(微信同号)

  史上最权威《家装管路施工》秘籍

  ——来自从事家装管路二十年专家解说

  小编:夏工,很高兴您能和我们分享关于家装管路施工知识,下面我们谈谈关于家装管路施工的秘决。首先家装管路施工前应该注意什么?

  夏工:每一根水管后面,都有一套专业的服务系统保障。家装管路施工前期条件:一个词:安全,安全分为使用安全(亦产品原材料选择、生产厂家的资质)。人类最宝贵的资源是水,那么作为输送最宝贵资源水的载体,所以水管本身必须是健康、卫生、环保的。还有就是施工安全,随着人们生活水平的不断提高和对居室装修美观的追求,隐蔽工程应允而生,隐蔽工程指敷设在装饰表面内部的工程,做居室装修,隐蔽工程是关键,如果没有做好表面装饰,再漂亮也是陡劳。隐蔽工程分为:水安装、电安装及防潮防水等项目。给水系统作为保证水质、水量、水压安全系统,在装修过程中,一旦出现问题,后果可想而知,我们总结,在PP-R管道的渗水事件中有98%以上因施工质量造成,所以每一个环节都不容忽视,如果任意一个环节出了问题,都可能带来非常严重的经济损失,甚至对人身安全带来伤害。

  小编:家装管路安装前应该做哪些准备?

  夏工:安装前的准备

  1、设计图纸:水管走向布局确认和用水设备定位。

  2、根据装修设计图纸及房型结构来确定走向,水管走向分为吊顶排列;墙槽排列;地面排列;明管安装,目前施工从安全规范出发,选用吊顶、墙槽、地面三种有机结合进行施工。

  3、用水设备定位:例如,在管道系统中的前置过滤器,全房净化软化系统,锅炉、热水器、洗漱台、马桶、浴缸、暗装淋浴、增压泵等,在安装水管前,上诉这些应到现场并确定摆放位置和尺寸。

  4、产品及规格检查:对每根管材的两端在施工前应检查是否损坏或是否清洁。产品防止在运输过程中对管材生产的损害,如有损害或不确定管材安全时,两边端口应剪去4-5厘米,并严禁用锤子或重物敲击水管,以免留下隐患。

  5、安装工具的检查:拖线板、电线、插头、插座是否完好,热熔器、模具否老化、松动或损坏,专用管剪是否完好。模具更换:连续作业30天左右更换,热熔机更换:连续作业半年至一年左右。

  小编:家装管路安装注意事项?

  夏工:

  1、严禁在工地或做防水处理时将沥青、涂料、香蕉水等易挥发物涂在管道表面,产生水质变成异味。

  2、使用金属螺纹管件或洁具安装,严禁使用非生料带作密封辅件,避免从螺纹处渗水。生料带缠绕14-16个圈稍用力。

  3、过度拧紧金属螺纹管件,会导致拧裂管件而导致渗水。

  4、墙顶排列:固定冷水管管卡间距为50±5cm,热水管管卡间距为35±5cm,水管间距15cm(水管太近,在不透风的情况下产生冷凝水,导致墙面发霉)。

  5、墙槽排列:淋浴龙头预留丝口的固定,冷热水丝口中心距15cm中心。墙角处固定预留间隙以利管道膨胀、伸缩、拉升。

  6、地面排列:成品保护,冷热水管串联,用水泥敷设。

  小编:家装管路测压和使用过中发生渗漏,是由哪些原因造成?

  夏工:

  1、热溶机的温度编高或偏低;

  2、模具使用时期过长,严重磨损、老化、熔接面不光滑;

  3、在熔接过程中,熔接电钻有水渍和油污导致接触面不熔接;

  4、技术人员未经过正规培训,操作不当;

  5、在施工中人为因素损伤,比如重捶敲击或钉子类;

  6、管材与管件非同材质如管道发生爆裂或鼓起产生渗漏。

  小编手记:由于时间关系,夏工给我们讲解了一些家装管路施工重点,具体的产品种类安装方法摘自夏工的《家装管路施工》秘籍。

  《家装管路施工》秘籍

  一、PPR管安装规范图解

  a)安装前准备

  1、安装之前需要准备熔接机、剪刀、记号笔、直尺和清洁毛布等;

  2、熔接机需要有可靠接地措施:

  3、安装熔接头并检查规格正确、连接牢固可靠后方可通电;

  4、红色指示灯点亮表示正在加温,绿色指示灯点亮表示可以熔接;

  5、检查管材、管件的规格尺寸是否符合规定要求;

  6、一般家庭安装不推荐使用埋地暗敷方式,而是采用嵌墙或嵌埋天花板的暗敫方式。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  b)清洁管材管件熔接表面

  1、熔接之前需要清洁管材熔接表面和管件承口表面,不能有各种污渍;

  2、管材端口在一般情况下应切除2 -3厘米,如有细微裂纹则必须剪除4 -5厘米;

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  c)管材熔接深度划线

  熔接之前需要在管材表面划出一段沿管材纵向长度不小于最小承插深度L2圆周标线;

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  d)熔接加热

  1、将管材管件匀速地推进熔接模套和模芯,管材推进深度至标志线,管件推进深度至承口端面与模芯终止端面平齐;

  2、推进过程中不能有旋转、倾斜等现象;

  3、加热时间按照标准规定执行,冬天一般延长加热时间50%。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  e)对接插入及调整

  1、对接插入时速度尽量快一些,防止表面过早地硬化;

  2、对接插入时允许有不大于5度的角度调整,但是必须在规定的调整时间内完成,

  3、对接插入时不允许管材、管件之间有相对的旋转运动。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  f)定型及冷却

  1、在允许的调整时间过后,管材和管件之间应保持相对静止,不允许再有任何相对移位;

  2、冷却应采用自然方式较合理,禁止使用水、冰等冷却物强行冷却。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  g)管道试压

  1、管道安装完毕后需要在常温下状态调节规定的时间后方可进行试压;

  2、试压充水时应在管道的最高点安装排气口,只有当管道内的气体完全排放完毕后方可进行试压;

  3、一般冷水管道验收压力为系统工作压力的1 .5倍,热水管试验压力为系统工

  4、作压力的2. 0倍,保压时间不小于一小时,压力下降不允许大于6%。

  5、工程安装的试压推荐先进行逐段试压,在各区段合格后再进行总管网试压,

  6、不推荐在工程完毕后才进行一次性试压;

  7、试压用的管堵属试压专用,在试压完毕后应更换成可长久使用的金属管堵。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  二、PVC-U安装规范图解

  a)安装准备

  1、检查管材和管件应清洁、光滑、无毛刺,规格尺寸应符合规定要求,有合格证明;

  2、准备PVC胶粘剂、手锯、毛刷、铣口器、棉布等辅助材料和工具.

  3、检查预留孔洞预埋件已配合完成,布管位置已标识;

  4、操作场地清理干净无障碍物,应通风良好,远离明火。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  b)预制加工

  1、按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图,量好管道尺寸,进行断管;

  2、平齐断口,用铣刀或刮刀除去断口内外飞刺,外棱铣出150度角;

  3、试插承插口约四分之三承口长度,划好标记,间隙合适。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  c)管道粘接

  1、用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净;

  2、用毛刷涂抹胶粘剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入至划线位置,插入粘接时将插口稍作转动不超过90度,调整间隙以利胶粘剂分布均匀,稳固约30s至1min使粘接牢固;

  3、将溢出的胶粘剂擦拭干净,多口粘连时应注意预留口方向,胶粘剂易挥发,使用后应随时封盖。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  d)排水管道安装和试压

  1、先后按图纸安装干管、立管和支管;

  2、穿楼板处设置与相应立管或支立管配合使用的PVC-U材质的止水冀环,防止地面积水沿光滑的PVC-U管外壁下渗,起固定支撑作用;

  3、在排水立管和较长的悬吊横干管上,应安装伸缩节,已解决管道的伸缩量;

  4、根据管段长度调整好坡度,合适后固定卡架,控制管道的膨胀伸缩方向和分担立管的自重。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  三、电工套管安装规范

  a)安装准备

  1、检查管材和管件应清洁、光滑、无毛刺,规格尺寸应符合规定要求,有合格证明;

  2、准备PVC胶粘剂、专用剪刀或手锯、毛刷、棉布等辅助材料和工具;

  3、操作场地清理干净无障碍物,应通风良好,远离明火。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  b)预制加工

  1、绘制加工草图,量好管道尺寸,进行断管,清除口端毛刺;

  2、试插承插口约3/4承口长度,划好标记,间隙合适。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  c)管道粘接

  1、用棉布将承插口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净;

  2、用毛刷涂抹胶粘剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入至划线位置,插入粘接时将插口稍作转动不超过90度,调整间隙以利胶粘剂分布均匀,稳固约30s至1min使粘接牢固;

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  d)管道安装

  1、管材在规范操作下还可以使用弯管弹簧插入管内进行弯曲,弯曲应慢慢进行,注意弯管后会有较大的回弹,宜弯曲到所要求角度的2倍左右;

  2、在寒冷的天气,可用布将管子需弯曲处反复摩擦以其适当升温后再弯曲;

  3、在明装管的接线盒两侧和弯曲段两侧约200-250mm处安装PVC管卡,管卡可沿直管滑动,以便调整其固定位置;

  4、合理布置管卡间距,当管径在20mm及以下时建议不超过1m,当管径为25-40mm时建议不超过1.5m.

  四、铜管安装规范图解

  a)安装前准备

  1、安装之前需要准备焊接机(氧一乙炔焊机或电加热焊机)、管材割刀和清洁毛布等;

  2、电加热焊机需要有可靠接地,氧一乙炔焊机的工作场所需要保持良好通风状态;

  3、检查焊枪的气体关是否灵活可靠或碳导电极是否完好;

  4、检查管材、管件的规格尺寸是否符合规定要求;

  5、一般家庭安装不推荐使用埋地暗敷方式,而是采用嵌墙或嵌埋天花板的暗敷方式。

  b)清洁管材管件熔接表面

  1、焊接之前需要清洁管材表面和管件承口表面的氧化膜和各种污渍;

  2、管材切割端口应垂直于管材中心线,如果管材端口有超差的变形则必须切除变形部位,清除产品端口的各种毛刺。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  c)管件、管材均匀加热

  1、首先对管件进行一定程度的预热,然后将管材插入管件并对两者进行均匀的加热,对于大管件的可以采用双火焰加热方式;

  2、加热时间按照标准规定执行,冬天一般延长加热时间30%。

  d)添加焊剂和焊料

  1、当管材、管件加热至要求温度时先添加焊剂,以便去除氧化皮和杂质等,然后沿着圆周匀速添加焊料至焊缝饱满均匀;

  2、添加焊剂、焊料时不允许火焰直接加热焊剂、焊料,而是主要保持必要的温度;

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

  e)定型及冷却

  1、在停止加热后管材和管件之间应保持相对静止,不允许再有任何相对移位,尤其是在焊料进入凝固状态的时候;

  2、冷却应采用自然冷却方式较合理,禁止使用水、冰等冷却物强行冷却。

  f)管道试压

  1、管道安装完毕后需要在常温下状态调节规定的时间后方可进行试压;

  2、试压充水时应在管道的最高点安装排气口,只有当管道内的气体完全排放完毕后方可进行试压;

  3、一般冷水管道验收压力为系统工作压力的1.5倍,热水管道为系统工作压力的2.0倍,保压时间不小于半小时,压力下降不允许大于3%。

  4、工程安装的试压推荐先进行逐段试压,在各区段合格后再进行总管网试压,不推荐在工程完毕后才进行一次性试压。

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说

0
0
收藏0
回帖

史上最权威《家装管路施工》秘籍-来自天力管路系统20年专家解说 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息