新时达故障代码54:门锁短接故障

故障解释:前厅门、前轿门、后轿门、后厅门任意不一致时间超过2秒

现场排查:

1.

正常情况下,非关门输出状态,关门限位未动作,总门锁在但前厅门(X22)或后厅门(X31)检测不在

2.

正常情况下,非关门输出状态,关门限位未动作,总门锁和后厅门不在,前厅门(X22)在

3.

正常情况下,非关门输出状态,关门限位未动作,总门锁不在,但后厅门(X31)在

4.

正常情况下,旁路信号动作

5.

当电梯在前门层站停车开门到位后,系统会做门锁短接检测,门锁短接检测时,前门门锁信号有短接就报54故障。

6.

当电梯在后门层站停车开门到位后,系统会做门锁短接检测,门锁短接检测时,后门门锁信号有短接就报54故障。

解决方案:检查门锁回路线路(一般为轿门锁线搞反了)。