2020年土建质量员案例题分析指导-每日一练(5.8)
2020年土建质量员案例题分析指导-每日一练(5.8)
【背景资料】某小区住宅楼,设计基础为梁板式钢筋混凝土筏形基础,埋深14.5米,梁式筏形钢筋混凝土底板厚度为800mm,筏形基础底板配筋均为双层双向配筋,底板混凝土为C35|p12,混凝土采用集中搅拌站泵送混凝土。施工过程中,发生如下情况:
情形1:底板局部配置了HRB335级直径22mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,采用HPB235级直径16mm的钢筋进行了代换,代换后钢筋强度满足设计要求。
情形2:施工单位经过比选,确定了某商品混凝土搅拌站供应混凝土,并由该站制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,并分两层浇筑。底板混凝土浇筑当时,大气最高温度39℃,混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h以后,采用覆盖一层塑料膜及一层保温岩棉养护7天。测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度47℃。
情形3:监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。请依据上述背景资料完成1~10题的选项,其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题五选二或三或四(A、B、C、D、E选项),不选、多选、少选、错选均不得分。
1.、情形3中混凝土裂缝的处理方案必须报告设计单位认可( A )。
A、正确
B、错误
2.、基础底板钢筋代换是否合理( B )。
A、合理
B、不合理
3.、由商品混凝土搅拌站编制大体积混凝土施工方案是否合理( B )。
A、合理
B、不合理
4.、下列方法中( BCE )是地基承载力检验的常用方法。
A、灌砂法检测
B、动力触探
C、静力触探
D、回弹仪检测
E、标准贯入度试验
5.、按照现行规范,大体积混凝土的最高入模温度不应超过( B )摄氏度。
A、25
B、30
C、35
D、40
6.、情形3中,底板混凝土养护时间至少应为( B )天。
A、7
B、14
C、28
D、60
7.、下列( BDE )是影响填土压实的主要因素。
A、压实顺序
B、土的含水量
C、场地大小
D、每层铺土厚度
E、压实功
8.、情形3中,造成裂缝的最直接原因是( B )。
A、混凝土配料不当
B、混凝土内外温差过大
C、外界气温过高
D、未及时进行收水抹压
9.、结合情形1中,下列错误的做法有( BCDE )。
A、用直径16mm的钢筋代换直径22mm的钢筋
B、用HPB235级钢筋代换HRB335级钢筋
C、钢筋代换征得建设单位和监理单位同意即可
D、该钢筋代换满足设计强度要求即可
E、钢筋安装时,应抽查检查受力钢筋牌号、规格、数量。
10.、结合案例,下列关于控制大体积混凝土裂缝有效的施工措施为( ABDE )。
A、拌制混凝土,优先选用低水化热矿渣水泥,并适当使用缓凝减水剂
B、降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差
C、尽可能地延长混凝土养护时间
D、可预埋冷却水管
E、掺入外加剂。